新风系统15个知识点(有问必答)
1、什么是新风?
答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。
2、新风有什么用?
答:新风起到不开窗净化空气的作用,能减少室内空气中有害物质和有害气体,保证室内空气的含氧量,有利于健康。
3、新风机组功耗多少?
答:新风机组的耗电部件是风机的电机,商用新风机组的耗电量小的一般在300W~400W之间。机组风量越大耗电量越大。
4、新风用多大的机器,如何计算?
答:可按两种方法计算:
(1)换气次数:家装换气次数一般选择 0.75-1次/h, 风量=房间面积 X 层高 X 换气次数。
(2)人均新风量:每人每小时30-50立方米的新风量,风量=人数 X 人均新风量。
例如:一15平方主卧室,层高2.5米,按照方法1计算得到小时新风量为15*2.5*1=37.5立方米,按照方法2计算时,主卧室内人数按照2人计算,则需要的小时新风量为2*30=60立方米两种计算结果,选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60立方米的新风量。其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的新风机组的大风量。
5、什么场合如何区分?
答:根据不同场所的换气次数和人均小时新风量,家装0.75—1次/h,商场1.6—3.9次/h,计算机房1.1—2.7次/h,体育馆2.5—6.3次/h,小型会议室3-5次/h,大型会议室8次/h左右,饭店、KTV6—8次/h,计算出总新风量,然后选择风机型号。
6、风管和风口有关系吗?
答:有关系,新风经新风管道、风口送入室内,风口和风管如果连接的不紧密会导致漏风,所以在选择风口是口径要与跟它连接的风管一致。
7、什么是单向流风机?
答:单一流向的风机,只能当做进风或者排风使用。
8、他们各自有什么区别?
答:单向流的风机进入室内的只有一根主管道,需要在进入每个房间时做三通分支,主管道需要根据风量的变化做变径,自平衡的风机接出的是多根管道,每跟管道一般单独带一个风口。
9、主机安装有什么主意事项?
答:主机吊装要保持水平、牢固,与顶和天花间留不小于两公分的间距,距墙留下不小于50公分的空间方便检修。
10、风口安装有什么要求?
答:风口安装牢固、并与风管连接紧密,风口调节到适合的开启度。
11、安装完后期要注意什么?
答:安装完毕后要对各出风口的风量进行调节,上送风可调节风口开启度,地送风调节风量调节阀,确保系统不漏风。
12、新风带过滤吗?
答:带,新风机组内有过滤的滤网。
13、安装新风位置选择有什么要求?
答:吊顶上部空间满足安装高度要求、距墙距离满足检修要求、对噪声影响要求不高、方便室内管路布管、主管方便接出室外、保证室外两根主管间间距。
14、新风后期怎么进行检修?
答:如风机正常运行,清洗滤网、风口等部件。如不运行检查控制器和线路。
15、新风的风口怎么选择?
答:一般选择可调风口,风量不均时,可对每个房间的风量进行调整,根据风量和风速选择风口型号。